Сообщение от Artemiy
Давайте посчитаем.
У Алекса (примерно) 40 квм ограждения выполнено из прозрачного ПК с удельными теплопотерями 3 Вт/квм*гр, и 15 кв метров - слоистый простенок ПК+пенопласт с удельными потерями 0.6 Вт/квм*гр.
Теплопотери первого типа составят 120 Вт/гр, а второго - 9 Вт/гр.
Грубо говоря, на компенсацию потерь через слоистые простенки будет затрачено 7% потребляемой энергии.
Сразу видно, что увеличив толщину пенопласта вдвое, вы выиграем 3.5% в общем расходе энергии. Это здорово...
Но, сразу же видно, что эти 3,5% не будут играть никакой существенной роли при при аварии отопительной системы, отключении электричества и т.п.
Искать решение проблемы, в первую голову, нужно в уменьшении потерь первого типа.
Как-то так.
Удачи!
Комментарий