Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Резервное питание для круглогодичной теплицы.

Свернуть
X
 
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
Очистить всё
новые сообщения

  • elektro-kot
    Участник ответил
    Сообщение от Волорт
    Датчик на самом конвекторе
    И именно поэтому он (конвектор) должен быть там, где происходит контроль температуры, а не где-то ещё...

    Сообщение от Волорт
    он будет отключать прибор в помещении где он стоит при + 13, в соседней комнате обогреваемой через открытою дверь температура будет ниже.
    Да, но температура там, где он не стоит будет "раскачиваться" до неузнаваемости и если именно эта "комната" (где нет нагревателя) является конечным контрольным объектом, то контроль там будет весьма условным. Я подобное называю "колхозом" и всегда в таких случаях советую не колхозить! Если что-то делать, то делать как следует или лучше не делать вообще - я так считаю.

    Прокомментировать:


  • Волорт
    Участник ответил
    Сообщение от elektro-kot
    Датчик, в любом случае, должен находиться в зоне измерения/контроля и должен быть верно настроен и скорректирован
    Датчик на самом конвекторе, он будет отключать прибор в помещении где он стоит при + 13, в соседней комнате обогреваемой через открытою дверь температура будет ниже.

    Прокомментировать:


  • tornero
    Участник ответил
    Нельзя, я считаю, построив теплицу, оборудовав ее же "дешевыми, но сердитыми" приспособлениями, рассчитывать на их надежную и бесперебойную работу .
    То, что прекрасно покажет себя весной и летом (и даже поздней осенью), будет сбоить в холода, не сможет решать вводные и задачи, подбрасываемые погодой, и, как результат, ближе к весне мы прочтем не один некролог любимым растениям, павшим жертвами хозяйских экспериментов(spitinn)
    Конечно же, лучшим способом избежать проблем будет проживание рядом с кактусами, но, за неимением такой возможности я бы потратился на что-нибудь вроде этого автоматический переключающего клапана.

    Из сети:
    Автоматический переключающий клапан предназначен для встраивания в установки с несколькими баллонами, обеспечивает автоматическое переключение сторон, с рабочей на резервную.




    Можно найти и подешевле что-нибудь, типа газовой рампы.

    Из сети:
    Газовая рампа пропановая позволяет подсоединить несколько баллонов одновременно к потребителю газа. Это может быть газовый котел, тепловая газовая пушка, газовый камин, газовый электрогенератор, газовый резак, газовая плита и др.

    Газовая рампа позволяет избежать такого нежелательного эффекта, как обмерзание баллонов, в случае большого потребления газа газовым прибором. А также увеличить промежутки времени между заправками газовых баллонов.

    Каждый газовый баллон подключается к рампе через вентиль, что позволяет использовать в работе, как все баллоны одновременно, так и желаемое количество баллонов (один, два или три баллона).





    В любом случае желательна система GPS-оповещений на смартфон хозяина в случае понижения температуры до значений, близких к критическим. Тут лучше Кости (да еще Алексея Бурова) никто Вам, Алексей, не подскажет.
    Вложения

    Прокомментировать:


  • elektro-kot
    Участник ответил
    Сообщение от Волорт
    Спасибо Костя, можно установить его под стеллаж и организовать какую ни будь ширму, за ней температура будет ниже.
    Датчик, в любом случае, должен находиться в зоне измерения/контроля и должен быть верно настроен и скорректирован, Алексей., если использовать ширмы и прочее, то только увеличивается инерционность (растёт погрешность в обе стороны - срабатывать на холод будет позже, но и выключаться на тепло тоже будет позже).

    Прокомментировать:


  • Волорт
    Участник ответил
    Спасибо Костя, можно установить его под стеллаж и организовать какую ни будь ширму, за ней температура будет ниже.

    Прокомментировать:


  • elektro-kot
    Участник ответил
    Сообщение от Волорт
    Но как обмануть минимальное значение термостата этого прибора +13 градусов.
    Они там электромеханические обычно и чаще всего есть внутри "винт" для корректировки прямо над термопластиной - его нужно ослабить (выкрутить)., если нет, то можно заменить на другой, от холодильника например (использовать в этом случае нормально-замкнутую группу контактов).

    Прокомментировать:


  • Волорт
    Участник ответил
    Есть дешевый вариант; газовый конвектор. Можно его использовать в сильные холода, которые длятся в Питере не долго и периодами. Но как обмануть минимальное значение термостата этого прибора +13 градусов.

    Прокомментировать:


  • elektro-kot
    Участник ответил
    Если температура там такая же, как и на чердаке (при сильно отрицательных температурах может аккумулятор подвести - это важно), то можно и туда.

    Прокомментировать:


  • Волорт
    Участник ответил
    Сообщение от elektro-kot
    на чердак в доме
    Есть место между баней и бытовкой.

    Прокомментировать:


  • elektro-kot
    Участник ответил
    Сообщение от Волорт
    Про Вандалов забыли, генератор сопрут в первою очередь.
    Ну, сопрут всё, что плохо лежит., баллоны и газовый обогреватель в том числе и с тем же успехом., к тому же, их защитить сложнее - они в теплице!
    Ну а генераторы сегодня уже не такие шумные, потому если его оформить на чердак в доме, например, а к теплице в земле протянуть силовой кабель, то шумом он себя не выдаст.

    Прокомментировать:


  • Волорт
    Участник ответил
    Сообщение от elektro-kot
    может имеет смысл обзавестись дизельным или бензиновым генератором на 3-5 кВт и не мудрить с газом, Алексей?
    Про Вандалов забыли, генератор сопрут в первою очередь.Надо как то его защитить.

    Прокомментировать:


  • elektro-kot
    Участник ответил
    Сообщение от Волорт
    Этим людям остается топить или электричеством или баллонным газом ( по цене почти одинаково).
    Если одинаково, то может имеет смысл обзавестись дизельным или бензиновым генератором на 3-5 кВт и не мудрить с газом, Алексей?

    Я бы всё-таки взял генератор потому что (перечислю только основные плюсы):
    - пожаробезопасность;
    - надёжность;
    - относительно невысокая стоимость;
    - меньше компонентов отопления в теплице (в данном случае только электрическое потребуется);
    - на оригинальном баке генераторы работают, как правило, не очень долго (12-24 часа), но ничего не мешает его заменить и тем самым увеличить время работы.

    Напряжение в сети пропало - сработал стартер, завёлся генератор и вперёд., вернулось - генератор заглох и всё перешло в штатный режим.

    Прокомментировать:


  • Резервное питание для круглогодичной теплицы.

    Построив круглогодичную , цветовод сталкивается с вопросами ее отопления в холодное время года. Если на участке есть магистральный газ, вопрос, чем топить отпадает. Но большинство садоводств не газифицированы. Этим людям остается топить или электричеством или баллонным газом ( по цене почти одинаково). Хорошо если садовод живет на участке. А если участок посещается периодически, например раз в неделю, встает вопрос о резервном питании. В качестве резервного отопления можно использовать газовый котел с электронным поджогом газа, запитанный через бесперебойный источник питания. У кого какие мнения?
Обработка...